- зачем привода, когда можно просто клапан на выход каждого насоса?
Лет 15 уже стоят и пока живые, да и задвижки уже забыл когда закрывал.
Плюс ко всему АВР (на ПЛК100 собрал) просто включает следующий насос либо при аварии, либо по времени наработки. Естественно имеется и световая, и звуковая сигнализация.
- по поводу контроля давления и температуры: МВ110 на нужное количество каналов и тот же ПЛК100 запросто справится с их обработкой и выводом дискретного сигнала при аварии.
- по поводу клапана подпитки: у меня на объекте стоит простой редуктор на 1". Настроен на 3,0 кгс/см². Суть, надеюсь, понятна.
- по поводу сбросного клапана: в принципе любой подойдёт и тот же ПЛК сможет им управлять.





Ответить с цитированием