Если слейвы в одном шкафу- какие могут быть "лишние кабели"? Если же тянуть от каждого "полевого" слейва отдельный кабель до шкафа с ПЛК, ради
- боюсь, что очень быстро упретесь в проблемы из-за слишком длинной линии (при условии что скоммутировано это будет по топологии "шина", а не "звезда"("звезда" вряд ли будет нормально работать на линиях более пары десятков сантиметров)) и как раз-таки "накидаете" лишних кабелей. Заменить неисправный модуль? Это буквально два винта отвернуть и отключить клеммник на самом модуле.
Как предполагается работа сети при обрыве? Напомню- нормальная топология сети RS485- это "шина". Т.е. при обрыве линии в лучшем случае ПЛК будет видеть только те слейвы, которые "сидят" на шине до точки обрыва. Неисправный модуль либо подвесит всю сеть (например при КЗ в интерфейсе RS485), либо просто выпадет из опроса.
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
А если будет вот такое подключение устройств, такая сеть работоспособна?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки