    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Такое может быть при выборе диапазона, для отображения которого еще не хватает данных.

    В нашем демо-проекте можно установить диапазон в полчаса - и проблем нет.

    2021-06-11_10-03-05.png
    Ладно посмотрю еще. Хотя контроллер пишет данные уже больше часа. И всё такая же проблема. Вопрос тогда в следующем, можно ли для тренда установить отображаемый диапазон времени при загрузке? Ну например за предыдущий час. А то по умолчанию всего секунд 10.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Ладно посмотрю еще. Хотя контроллер пишет данные уже больше часа. И всё такая же проблема. Вопрос тогда в следующем, можно ли для тренда установить отображаемый диапазон времени при загрузке? Ну например за предыдущий час. А то по умолчанию всего секунд 10.
    Насколько я знаю - такой возможности нет.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю - такой возможности нет.
    Спасибо. И последний вопрос. Где можно найти полный список параметров которые можно передавать в строке браузера? По типу вот этого ?CFG_TouchHandlingActive=False

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Спасибо. И последний вопрос. Где можно найти полный список параметров которые можно передавать в строке браузера? По типу вот этого ?CFG_TouchHandlingActive=False
    Cкорее всего, можно передавать параметры, объявленные в webvisu.cfg.json.

    Код:
    {
    	"UpdateRate": 200,
    	"PlcAddress": "030C.9000.2DDC.C0A8.0010",
    	"UseLocalHost": true,
    	"Application": "Application",
    	"StartVisu": "MainPage",
    	"BestFit": true,
    	"LogLevel": "INFO",
    	"CommBufferSize": 50000,
        "HasKeyboard": false,
        "TouchHandlingActive": false,
        "ScaleTypeIsotropic": false
    }

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю - такой возможности нет.
    Я разобрался. Почему-то временной отрезок для отображения необходимо задавать в микросекундах. Хотя тренд у меня настроен на разрешение в миллисекундах. И, кстати, если кому-то интересно в переменную которая отвечает за выдачу текущего временного отрезка для отображения тренда можно записывать число типа LINT, таким образом меняя границы отображения тренда из программы.

Похожие темы

  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •