Cs-Cs Подозрение на работу с указателями возникло вследствие очень разных проявлений глюка. Так обычно бывает когда процессор попадает в рандомное место памяти и начинает исполнять непонятно что. Однако e.filatov уже всё объяснил.
e.filatov Снабберы уже в пути, однако прошу учесть что глюк проявлялся и в отсылке модулем Flow control пакетов. Хотя, в принципе, это укладывается в сценарий с подвисшей PHY-микросхемой, начавшей жить своей жизнью.
Правильно ли я понимаю что HW-reset PHY-микросхемы и/или защита её от наводок будет реализована лишь в следующей аппаратной ревизии?
Если возможно решить вопрос лишь софтверно - очень хотелось бы попробовать новую версию прошивки. Боевое тестирование, так сказать.
Если же всё упрётся в обновление аппаратной части то, боюсь, придётся серьёзно подумать о дальнейшем закупе модулей от ОВЕН. Техподдержка на просьбу решить вопрос (обменом на 1 либо 2 модуля МУ210-401 с доплатой с моей стороны) посоветовала отправить модуль в сервис.




Ответить с цитированием