  1. #1

    По умолчанию

    Сейчас подкл правильно. Проверяйте настройки входа перемычками и в ОЛ. Вы никак не можете понять простую вещь ,вход ПР физически может измерить от 0 до 21,6 ма , нижний предел измерения датчика соответствует току 4ма, верхний 20ма, т.е исправный датчик регулирует ток в этих пределах, когда Вы откл. датчик ток становится равным 0.Далее значение линейно масштабируется в соответствии с настройками в ОЛ, а именно НГ в настройках соответствет-4ма. ВГ- 20 ма . входной сигнал что выходит за пределы 4-20 тоже масштабируется. Алексей Геннадьевич выложил Вам хороший макрос изучите.Не знаю уж подробней некуда.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.06.2021 в 05:31.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Сейчас подкл правильно.
    Спасибо, Sergej!
    хотя Макрос адресовался не мне, но буду использовать как образец настройки среды

    Всем спасибо за внимание, Сергей.

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 12:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •