Сейчас подкл правильно. Проверяйте настройки входа перемычками и в ОЛ. Вы никак не можете понять простую вещь ,вход ПР физически может измерить от 0 до 21,6 ма , нижний предел измерения датчика соответствует току 4ма, верхний 20ма, т.е исправный датчик регулирует ток в этих пределах, когда Вы откл. датчик ток становится равным 0.Далее значение линейно масштабируется в соответствии с настройками в ОЛ, а именно НГ в настройках соответствет-4ма. ВГ- 20 ма . входной сигнал что выходит за пределы 4-20 тоже масштабируется. Алексей Геннадьевич выложил Вам хороший макрос изучите.Не знаю уж подробней некуда.