Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
https://insat.ru/upload/iblock/bd9/re_pd100i_2874.pdf
У Вас вместо ТРМ будет ПР
Спасибо Sergej

Спасибо Serj, за подсказку!
Используя подход, аналогичный вашему ( по преобразованию стандартной схемы подключения неактивного преобразователя давления и указания службы поддержки о значениях Rн и Rогр.( “Сопротивление шунтирующего резистора на входе ПР200 составляет 121 Ом в режиме 4..20мА (он уже распаян на плате). Ограничивающий резистор вам не понадобиться, так как сопротивление входа ПР200 уже лежим в допустимых значениях.). Сдандартная схема может принять следующий вид.
Схема поключения пасивного датчика к ПР200.jpg

А при переносе полученной (скорректированной) схемы на конкретные устройства ПД100-ДИО-371 и ПР200 (с встроенным источником питания 24 в) получается следующий вариант
Схема поключения пасивного датчика ПД100 к ПР200.jpg


Фактически это выливается коммутацию с помощью трех проводников.

Готов услышать замечания об ошибках в рассуждениях.

При реализации данной схемы на экране ПР200 получил значение “9,9”(постоянно) при подключенных контактах аналогового входа. А при отключении контактов аналогового входа АI1, высвечивается показание “-2,5”, при реальном давлении, меняющимся в диапазоне от 2,5 до 3,9 атм..