Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
Уже не первый год прошу сделать так что-бы модули можно было конфигурировать удаленно OwenConfigurator. Настройку с таймаутом связи в конфигуратор добавили, но связь от этого не появилась. Wireshark показывает что модуль отправляет пустые пакеты в ответ. Причем пинг идет нормально, ПЛК210 без проблем программируется но вот модули МВ210 в конфигураторе не открыть.
2021-05-30_08-43-59.png
https://disk.yandex.ru/d/XSpce7uJYPFcew
1. Обмен идет с мастером, пакеты в ответ ну совсем не пустые.
2. У Вас одновременно несколько соединений открыто, зачем, не попробовать ли для тестов с одним соединением за раз?
3. Откуда то ретрансмиты, либо ответы не доходят до получателя, либо где-то есть петля? Какова конфигурация сети? При этом наблюдаются склеивания пакетов при ретрансмите - что невозможно при аппаратной проблеме - склеить их может только мастер (стек IP мастера). Сколько ОДНОВРЕМЕННО запросов генерирует мастер к одному slave? Должен быть ТОЛЬКО ОДИН запрос, а видно что их минимум два.
4. Связь рвёт мастер - хотя в логе есть вполне ликвидные ответы.
5. Надо поиграться с настройками VPN - в частности периодом ретрансмита (поставить несколько секунд до первой попытки), временем жизни пакета (поставить не более заданного в мастере таймаута ожидания ответа)