я за это время передумал ПИД частотника использовать, на примере Юрия Ревака что с видео было, буду делать ПИД регулятор на основном ПР, который каскадом будет добавлять насосы если первый не справляется. Причём когда первый ПЧВ будет на 100%.. и нужно добавить второй насос с ПЧВ.. то возможно первый будет снижаться до 80% что бы второй на малых оборотах не работал...
Или возможно два будут работать с одинаковыми частотами.. только частота засыпания у второго станет выше, когда будет уровень что один насос почти на максимуме может справиться. Система очень инертна, (в том числе из за башни) поэтому "поиграться" с коэффициентами ПИД в овен лоджике можно, в отличии от ПЧВ