Просмотрел мануалы и примеры настроек. Не нашёл для двадцати входовых модулей, по скольки регистрам передаётся состояние входов. В настройках указал : сдвиг 16#0033 длина 2 рег. Это правильно?
Безымянный.jpg
Модуль Мв 210 202
Просмотрел мануалы и примеры настроек. Не нашёл для двадцати входовых модулей, по скольки регистрам передаётся состояние входов. В настройках указал : сдвиг 16#0033 длина 2 рег. Это правильно?
Безымянный.jpg
Модуль Мв 210 202
Добрый день.
Вы указали корректные настройки.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk