Тема: СПК1хх [М01] подключение к OwenCloud через символьную конфигурацию

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вам нужно руководствоваться этим видео:
    https://youtu.be/zOQF8N_UCN0
    Благодарю
    Всё предельно понятно

    Однако, для чего тогда нужен Токен, генерируемый в облаке при подключении панели?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Theyler Посмотреть сообщение
    Благодарю
    Всё предельно понятно

    Однако, для чего тогда нужен Токен, генерируемый в облаке при подключении панели?
    Можете скриншотом показать, о каком именно токене вы говорите?

  3. #13

    По умолчанию

    Вот такой:: token.jpg

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Theyler Посмотреть сообщение
    Вот такой:: token.jpg
    Это нужно для типа приборов "ПЛК через Modbus TCP".
    В актуальных прошивках контроллер добавляется как Автоопределяемое устройство (см. видео) - там этого параметра нет.

  5. #15

    По умолчанию

    Дабы не плодить темы, попробую спросить тут.
    СПК107 М01 подключить к облаку получилось только через символьную конфигурацию. Переменные читаются, однако напрягают несколько моментов:
    1."километровый" код параметра вида UID1073741967, и в облаке его нельзя изменить
    2. в облаке не возможно разбить параметры по дочерним категориям или удалить параметр
    3. название параметра в облако переносится из комментария к переменной (в CODESYS) в обрезанном виде, т.е. Начало есть а конец обрезается, приходится в облаке вручную дописывать.
    Собственно вопросы:
    1. если в облаке нельзя изменить код параметра, возможно ли это сделать в CODESYS?
    2. если облако не позволяет рассортировать переменные по подгруппам, возможно ли это сделать в CODESYS?
    3. обрезание названия параметра в облаке это "фича" облака - смириться?
    Использую CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 СПК107 м01 spk1xxm01 1.2.0803.1220

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_lex Посмотреть сообщение
    Дабы не плодить темы, попробую спросить тут.
    СПК107 М01 подключить к облаку получилось только через символьную конфигурацию. Переменные читаются, однако напрягают несколько моментов:
    1."километровый" код параметра вида UID1073741967, и в облаке его нельзя изменить
    2. в облаке не возможно разбить параметры по дочерним категориям или удалить параметр
    3. название параметра в облако переносится из комментария к переменной (в CODESYS) в обрезанном виде, т.е. Начало есть а конец обрезается, приходится в облаке вручную дописывать.
    Собственно вопросы:
    1. если в облаке нельзя изменить код параметра, возможно ли это сделать в CODESYS?
    2. если облако не позволяет рассортировать переменные по подгруппам, возможно ли это сделать в CODESYS?
    3. обрезание названия параметра в облаке это "фича" облака - смириться?
    Использую CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 СПК107 м01 spk1xxm01 1.2.0803.1220
    Добрый день.

    1. Нет.
    2. Можно группировать параметры по папкам (без вложенности). Каждый список глобальных переменных и программа будут представлены в облаке папкой.

    2021-02-01_11-05-16.png

    3. Да, есть ограничение в 32 символа на имя параметра. С ним придется смириться.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. подключение ПЛК100 OwenCloud
    от игорь797 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 10:44
  2. СПК1ХХ[M01] и OwenCloud
    от sin230376 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  3. подбор борудованиядля управления через облако owencloud
    от Silvara в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 08:12
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 16:16
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •