я тогда не пойму - чего мы вообще обсуждаем?
изначально речь шла о трёх приборах - ПМ, ПЧВ и МВ
потом ПМ внезапно отвалился и вообще никак в обсуждении не участвует.
судя по скрину - Слейв на РС485-2 со скоростью 115к поднят как раз для него, так как ПМ идёт по-дефолту Мастером и во всех своих кино Овен ставил такую скорость на настройку обмена с ПМ - тоже вопрос - нахуа? но это уже другая история
то есть ПМ полностью выпал из участника сетевого обмена и возможного источника проблем. Его превращение в ПМ110 никак не влияет, так как вероятно (хотя уже можно ждать любых приколов) он всё-таки посажен правильно на отдельную сеть РС485-2
приколы с появлением панели слейвом с адресом 2 мне вообще непонятно, так какая у вас структура сети????77 вы какую-то кучу намешали, в которой каждый участник требует своих нюансов, выдержать которые муторно и опытному специалисту, поэтому траблы с ПЧВ совсем не удивительны
идём дальше.
Итак, сеть РС485-1 с МВ и ПЧВ. Третьего там уже нет, и судя по скрину - не будет.
по вашим утверждениям (но это не точно, да?) каждый из участников в отдельности работает нормально.
При этом жалоб на то, что МВ работает "ненормально" в полном составе - нет. Значит проблема только в ПЧВ
и Отдельно работает нормально - это как? Вы снимаете питание с модуля и ПЧВ? или вы удаляете в структуре подсети Мастера этого участника?
что значит Включается/выключается? - он физически выполняет команду Вкл/Выкл или что он делает?
вопросы вопросики....
если вы физически удаляете из структуры, то это говорит только о том, что вы неправильно настроили обмен в ПЛК для двух участников
так как если бы вы выключали физически из сети и при этом проблема бы исчезала, то неправильно настроен обмен в ПЧВ, так как Мастеру похрен - он запросил Адрес/Регистр, получил в ответ тишину, написал нули, показал ошибку по адресу и так до следующего цикла
так что мы тогда здесь обсуждаем?По приведенным скриншотам все нормально? Настройки ПЧВ скопируем, когда до него доедем.
в приведённых скринах нет ничего, что вы могли бы сломать, это банальные настройки для Мастера, сами настройки обмена по регистрам вы не дали.
Но настройки адреса слейва на 16 и 25 вы сделали? так вы это сделали сейчас, а на месте у вас другое? чего тогда обсуждать....это уже какое-то шаманство типа лечения по фотографииЕще ничего не делали. Собираем информацию и советы, чтобы на месте решать проблему.
Вы сделайте элементарные вещи для начала, чтобы они заработали, а потом уже наворачивайте функционал и "низкоуровневое" программирование
тройной фейспалм.жпгЭто был один из советов.




Ответить с цитированием