корректно было бы написать такВ системе к контроллеру (110[M02]) по 485-му подключаются три устройства: Модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110, Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ102-2К2 и Owen Cloud ПМ210-24.
По отдельности они работают нормально. Но, если два или более устройств подключить на один порт, то начинаются ошибки.
В основном, проблемы у ПЧВ. При обращении к другому устройству (например, при считывании данных с модуля ввода) он выключается и включается. при этом на ПЛК ошибка 81 - нет подключения. И так по кругу.
В плк 110 на порту RS485 номер 1 (к примеру) создан Модбас Мастер с такими-то настройками.
К нему подключены следующие "слейвы"
модуль такой-то с такими-то настройками
и т.д.
и как только начнёте писать, то тут же сразу вылезет какая-то фигня
поэтому картинки сделайте что у вас в кодесис творится и что у вас по остальным устройствам в сети, особенно ПЧВ и шлюз ПМ