Цитата Сообщение от Maxim_12 Посмотреть сообщение
Удалось ли кому-нибудь решить проблему с зависаниями модулей? Столкнулся с аналогичными зависаниями, управляю контактором 220 В с первого выхода модуля МУ210-402.
Дежурные команды отправляю на модуль каждые 10 с, реально контактор включаю раз в полчаса на 3 минуты. При диагностике сети WireShark'ом было замечено что при зависании модуль спамит в сеть Pause-пакетами Flow Control с максимальным запрашиваемым таймаутом. Т.е. фактически модуль просит всех "помолчать" и делает это постоянно. Это приводит к фактическому падению всего сегмента сети, где находится модуль. Пока что отключил на роутере функцию Flow Control для того порта, который смотрит в сторону модуля, но это ж жесть!
Добрый день.
Какая версия ПО у Вас в модуле?
У меня после зависания обмена одни ARP запросы от модуля в сети летают.