Спасибо, подключился! Может этот момент стоит добавить в FAQ?
Screenshot_3.jpg
Спасибо, подключился! Может этот момент стоит добавить в FAQ?
Screenshot_3.jpg
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
ааа, нашел, в середине списка пункт 64
помоему это далековато от начала списка - такие вопросы появляются первыми!
еще вопрос. а где почитать про системные события контроллера? Например, интересуют события старта/стопа контроллера.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Как я и говорил, DHCP по умолчанию работает и на LAN и на WAN так что я бы его отключил на ПЛК210.
2021-04-19_09-42-57.png
По тормозам проверить толком не получилось так как у меня панель вот с таким прибамбахом оказалась:
Панель я свою починил подергав шлейф экрана. а вот касательно настроек ПЛК210 вывод такой что что-то у вас там сбилось в настройках OpenWrt. У меня с Вашим бэкапом тоже все жутко тормозить начинает не смотря ни на какие настройки сети. И даже разворачивание моего бэкапа ситуацию не улучшает. Помогла только перепрошивка контроллера.
поставьте в настройках интерфейса LAN на перепрошитом (со сбросом всех настроек) контроллере следующие настройки:
IP 10.10.10.15(2...254)
MASK 255.255.255.0
GATE 10.10.10.1
Широковещательный адрес 10.10.10.255
DNS 10.10.10.1
DHCP откл.
ВП110 - настройте статичный IP с аналогичными настройками
А еще лучше, как по мне, вообще уходите на подсеть 192.168.х.0. У меня работает с такими настройками.
GATE и DNS тут вроде как лишние. Можете с ними и без них проверить.
Последний раз редактировалось RV9WFJ; 20.04.2021 в 09:27.
Спасибо большое. Буду пробовать
обновил прошивку контроллера со сбросом настроек. Отключил на всякий случай всё, что про IPv6. Включил в межсетевом экране Люсю, чтобы не только через USB в конфигуратор заходить. Остальное всё по умолчанию.
Заливаю проект - работает. Выдёргиваю интернет из Вани. Включаю, жду пока загрузится - втыкаю интернет. Начинаются затыки в панели. Ночью встало вообще. Визуализация не мигает, часы не идут. Захожу с компа через Ваню браузером - всё мигает, всё идёт. Судя по разнице времени визуализация в панели стоит, не обновляясь, уже 2.5 часа. Захожу в овенклауд - там тоже всё хорошо, всё кажет и обновляется вовремя.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Всем добра!
Опять я с новым глюком. Вводные: ПЛК210, к нему подключены 8 модулей. Все модули подключены кольцом напрямую, у них своя подсеть с ПЛК, в которой кроме них никаких других устройств нет, в том числе коммутирующих. Работало-работало и вот заглючило, подключился посмотреть что там происходит, оказалось появились проблемы коммуникации с модулями. В программном коде, физическом подключении, прошивке и настройках ничего не менялось, вообще не подходил к ним.
вот так это выглядит в codesys
https://www.youtube.com/watch?v=SzLQLisrRJ0
в чем проблема? что делать?
Что делать?