1. Перезагрузите питание и затем приложите, пожалуйста, скриншот из веб-конфигуратора вкладка Состояние | Обзор. Интересуют разделы Система и ПЛК.
2. Подключите контроллер к кодесис и во вкладке PLC210_03 посмотрите изменяется ли канал "Переключатель Старт/Стоп" при переключении тумблера.
3. Попробуйте ещё раз перепрошить контроллер с удалением настроек через веб-конфигуратор или внешний носитель (с файлом reset_plc)
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Состояние.JPGплк.JPG
Переключатель проверил - работает.
А вот перепрошить не получается вот из веб-конфигуратора ошибки.JPG
Вставлял флеш-накопитель в порт, перезагружал с зажатой сервисной кнопкой. Вроде как должен пискнуть (инструкции), а ничего не происходит. Сервисную кнопку тоже проверял - работает.
Подключите флешку и дайте скриншот из веб-конфигуратора Система | Монтирование разделов (интересует смонтированные и монтирование разделов).
Можете подключить кабель КС14 к порту RS-232 ?
Распайку кабеля можно посмотреть тут: https://owen.ru/product/plk210/accessories
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
разделы.JPG
на всякий случайflash.JPG
Кабель есть.
Внешний накопитель USB нужно отформатировать на файловую систему FAT16 или FAT32.
Подключите кабель кс14 и запустите терминал, например, putty.
Перезагрузите контроллер , когда в терминале начнется отчет 3,2.. нажимайте shift+2. Должны попасть в uboot. Далее нужно ввести команду fwu plc210f.bin (на накопителе USB должен быть файл с прошивкой) И после этого должна начаться прошивка.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Чертовщина какая то. Скорость 9600.
puty.JPG