Страница 54 из 125 ПерваяПервая ... 444525354555664104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1243

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #531

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Существует возможность применения bash на плк210?
    Добрый день.
    В прошивку входит ash, именно bash'a нету, насколько я помню.

  2. #532
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть проблема. Вместо ПЛК 110(М1), закупили ПЛК210 - 21шт и хотим адаптировать проекты из CoDeSys 2.3 в Codesys 3.5, но как возникает ошибка - "Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#BreakpointLogging'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'BreakpointLogging'.)". Нажимаю F1, но справки по этой проблеме нет. Как быть подскажите!Codesys 3.5.jpg

  3. #533

    По умолчанию

    TATARin Ну, нет этой библиотеки в CodeSys v3.
    Если она не нужна (вроде ж это для отладки проекта) - удалить её из проекта и закомментировать код, где есть на неё ссылки.

  4. #534

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть проблема. Вместо ПЛК 110(М1), закупили ПЛК210 - 21шт и хотим адаптировать проекты из CoDeSys 2.3 в Codesys 3.5, но как возникает ошибка - "Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#BreakpointLogging'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'BreakpointLogging'.)". Нажимаю F1, но справки по этой проблеме нет. Как быть подскажите!Codesys 3.5.jpg
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352948

  5. #535
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Переустановил CoDeSys, установил CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 и эта проблема ушла.

  6. #536
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    ПЛК200 нужно обновить проект с SD карты. Делаю по инструкции из РЭ. Проект не запускается. Прошу помощи!

  7. #537

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    ПЛК200 нужно обновить проект с SD карты. Делаю по инструкции из РЭ. Проект не запускается. Прошу помощи!
    В веб-конфигураторе контроллера посмотрите смонтировалась ли microSD-карта (Система > Монтирование разделов).
    2021-04-07_12-39-13.jpg
    Какая версия прошивки на контроллере?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #538

    По умолчанию

    Всё никак не могу этот плк210-03 подружить с вп110. Насколько смог локализовал проблему. Когда панель подключена к Ване - ни разу не удалось увидеть некорректную работу системы. Но когда переключаю панель в гнёзда Ланы - визуализации начинают подвисать. Пробовал разные галочки в вебконфигураторе снимать и ставить. Ничего не помогает. Видео смотрел, инструкции читал. Ничего не извлёк для себя по теме.
    Подскажите пожалуйста, куда нужно нажать, чтобы через Лану тоже нормально работало, или может у меня контроллер бракованный?

  9. #539

    По умолчанию

    Добрый день. Достал из коробки ПЛК 210-04. Подал питание. Питание и батарея светяться зеленым. Втавил шнур микро USB. Виндовс 10. Комп не как не отреагировал на это событие. Не появилось новых устройств в диспечере устройств, нет таковых и в центре управления сетями и общим доступом. Переключатель в положении ,,СТАРТ,,. Куда двигаться?

  10. #540

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
    Всё никак не могу этот плк210-03 подружить с вп110. Насколько смог локализовал проблему. Когда панель подключена к Ване - ни разу не удалось увидеть некорректную работу системы. Но когда переключаю панель в гнёзда Ланы - визуализации начинают подвисать. Пробовал разные галочки в вебконфигураторе снимать и ставить. Ничего не помогает. Видео смотрел, инструкции читал. Ничего не извлёк для себя по теме.
    Подскажите пожалуйста, куда нужно нажать, чтобы через Лану тоже нормально работало, или может у меня контроллер бракованный?
    Как именно это проявляется? Можете снять видео?
    И уточните, пожалуйста, сетевые настройки ПЛК210 и ВП во всех ситуациях, и какое еще оборудование подключено к ПЛК.

Страница 54 из 125 ПерваяПервая ... 444525354555664104 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •