Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
В документации на ПЛК написано: "обращение к экрану не чаще раза в 200мс". А у Вас пулемёт...
И лучше все манипуляции со знакоместами проводить с локальным буфером экрана, а потом его скопом одной командой записывать в экран раз в 200мс.
А это про какое место в программе речь?
Про 23-25 строки чтоли?
Переменные temp1, temp2 temp3 отключены как отображаемые, они только для модбаса