Цитата Сообщение от shprot Посмотреть сообщение
Да, у первого ПР102-1 есть 2 входа RS-485, к его второму слоту подключаю ПР102-2
А первый слот возможно будет для шлюза, пока не решил какого - ПЕ или ПВ.
При такой схеме получается что Master (ПР102-1) это слот 1, а Slave (ПР102-2) слот 2, верно?
На стороне ПР, куда подключается Slave, сетевой интерфейс должен быть Master, порт куда подключается шлюз, в ПР настраивается слейвом, и соответственно второй прибор настройки Slave на том порту куда подключается кабель от мастера.