Показано с 1 по 10 из 1200

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Внутрь регистра помешается 16 битовых переменных, но их надо в конце программы запаковать в одну целочисленную переменную.
    вы меня не поняли. прошу забыть про то, как это организовано у ПР200! в ПР103 ведь обещают динамическое распределение памяти! а. стоп попробовал это дело в 19.262. и уже выбрать булевскую переменную в сетевых низзя.
    но это создает огромную беду с добавлением контроллера в овен-клауд. ведь теперь нужно каждый раз при перезаливке программы удалять прибор из клауда и добавлять его снова. и снова ручками тула забивать булевы переменные и их имена. и все это может превратиться в адский ад!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    вы меня не поняли. прошу забыть про то, как это организовано у ПР200! в ПР103 ведь обещают динамическое распределение памяти! а. стоп попробовал это дело в 19.262. и уже выбрать булевскую переменную в сетевых низзя.
    но это создает огромную беду с добавлением контроллера в овен-клауд. ведь теперь нужно каждый раз при перезаливке программы удалять прибор из клауда и добавлять его снова. и снова ручками тула забивать булевы переменные и их имена. и все это может превратиться в адский ад!
    Что мешает сделать переменную типа ulong и поместить в неё 32 переменные если надо компактно или создать 32 булевские сетевые если компактность не требуется?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Что мешает сделать переменную типа ulong и поместить в неё 32 переменные если надо компактно или создать 32 булевские сетевые если компактность не требуется?
    вы меня не поняли. на данный момент времени добавить ПР103 в облако возможно только через автоопределение и автозагрузку конфигурации из него самого. это накладывает требование (приведенное в инструкции) что при перезаливке проекта в лоджик необходимо удалять "устройство" из клауда и добавлять заново. еще нельзя добавлять переменные самому (только переименовывать скачанные из ПР), а поскольку битовые переменные не поддерживаются, то "разложить" их в клауде на отдельные биты с вменяемым названием невозможно (как это делается в режиме" произвольное устройство modbus"). единственный способ - под каждую битовую переменную терять по целому регистру и сразу исчерпать всю память сетевых переменных контроллера.
    Последний раз редактировалось bayk; 29.03.2021 в 15:02.

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •