    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если в эмуляции задаете 3 для TEST и все работает, значит по сети приходит не 3, а другое значение
    Как в панели вы записываете биты в сетевую переменную?
    Screenshot_2.jpg

    Вот так

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Screenshot_2.jpg

    Вот так
    Судя по постам про панель Kinko адреса регистров значит и бит у нее сдвинуты на +1, т.е начинаются не с 0 а с 1
    значит нужно попробовать вместо 8208 использовать 8209 и будет 0 бит 513 регистра
    Я так думаю
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Судя по постам про панель Kinko адреса регистров значит и бит у нее сдвинуты на +1, т.е начинаются не с 0 а с 1
    значит нужно попробовать вместо 8208 использовать 8209 и будет 0 бит 513 регистра
    Я так думаю
    я пробовал и 8208 и 8209 не сработало а может нельзя так делать как я и 0 и на 1 бит задействовать, или нет разницы?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    я пробовал и 8208 и 8209 не сработало а может нельзя так делать как я и 0 и на 1 бит задействовать, или нет разницы?
    Я с Kinko не работал, с панелью СП3хх все работает, так как написал в первом посте. Примеры проектов для ПР и СП3хх рабочий 100%
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я с Kinko не работал, с панелью СП3хх все работает, так как написал в первом посте. Примеры проектов для ПР и СП3хх рабочий 100%
    понятно. спасибо и на этом. Ваш пост очень полезный.

Похожие темы

  1. Сетевой обмен с ПР 200 по modbus SLAVE настройка
    от Ritwuld в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 18:23
  2. Работа с переменными Modbus Slave
    от rwg в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 07:45
  3. WORD <-> BOOL
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 15:12
  4. Тормозит обмен сетевыми переменными
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 16:06
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •