    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    добрый день!

    Вставили CD карточку в ПЛК. 64Гб Ext4. В веб интерфейсе ее вроде бы видно, а в таргет-переменных - нет. Что мы делаем не так?
    1.JPG
    2.JPG
    Добрый день!
    В текущей версии прошивки формат ext4 автоматически не монтируется. Вставьте microSD карту и нажмите кнопку "Создать config" (Система | Монтирование разделов).
    В следующем релизе прошивок поправим.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Вставьте microSD карту и нажмите кнопку "Создать config".
    ок. тогда еще вопрос. "из программы" я могу как то это провернуть? по таймеру например что-то (что?) вызывать если cd карта не подмонтирована?

    PS: и размер как то определяется странно. 0,13Гб ) похоже это размеры внутренней flash )
    Снимок.JPG
    Последний раз редактировалось lazy; 25.03.2021 в 16:52.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    ок. тогда еще вопрос. "из программы" я могу как то это провернуть? по таймеру например что-то (что?) вызывать если cd карта не подмонтирована?

    PS: и размер как то определяется странно. 0,13Гб ) похоже это размеры внутренней flash )
    Снимок.JPG
    Точку монтирования нужно создавать в ручную один раз в веб-конфигураторе.
    Измените путь точки монтирования, чтобы в codesys отображался корректный размер.
    2021-03-26_11-11-00.jpg
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •