Между коммутатором и модулями длина линии примерно 30 см. Точно не помню, возможно модули и подключены звездой. Линия проходит рядом с силовым оборудованием (в 10 см+-), но как такового силового оборудования нет, самое "силовое" оборудование - это светодиодный светильник на 7 Вт в пяти метрах от щита. Связь с устройствами, подключенными к коммутатору терялась, видеокамеры не работали, поэтому и заменили коммутатор. Смысла откидывать клеммник нет, оборудование не задействовано самопроизвольное включение выходов я исключаю. Буду на месте удостоверюсь, что модули подключены отдельно звездой, а не цепочкой, вообще, я так и стараюсь делать, подключать звездой, но там стеснённое пространство мог подключить цепочкой.
Сейчас припоминаю ещё один подобный случай, но уже в другом щите. Там стоят два 403 и два 202 и один ПЛК110 они все подключены звездой к одному коммутатору, что звездой подключены - это 100%, и по каким-то неясным причинам у меня зависла эта самая звезда т.е. не пинговались ни плк ни модули при этом остальная сеть снаружи коммутатора пинговалась, я перезагрузил коммутатор и вышли на связь плк и какие-то 2 модуля, уже не помню какие, а другие два также моргали индикатором безопасного режима, пока я не перезагрузил их по питанию. В том щите такой случай был единожды за год, хотя там находятся и контакторы и промежуточные реле одной рейкой ниже. Сам коммутатор стоит в том же щите, от коммутатора до модулей и плк 20-40 см кабеля, проложено всё вместе с силовыми проводами рядом.
Возможно мой подход к решению проблемы не совсем правильный ведь надо устранять причину, а не следствие, но может быть есть возможность зашить в прошивку цикличный рестарт ethernet-интерфейса у модулей при отсутствии связи и переходе в безопасный режим, рестарт интерфейса по типу, как происходит при ресете по питанию? Там же есть какие-то коммутационные возможности по интерфейсам в модулях или нет? Понятно, что причина этим не устранится, но работоспособность в некоторых случаях сохранится и не надо будет вручную ресетить модули в поисках истины, а вы уже там самостоятельно попробуете найти саму причину и устранить её.
И мой вопрос касался именно этого, и я так понял сейчас этой функции нет, поэтому исключительно для себя я пока вижу банально тупой способ решения этой проблемы, мне безопасное состояние не требуется, поэтому я просто повешу на какой-нибудь из выходов реле, которое будет срабатывать при переходе в безопасное состояние и рубить питание модулей и так циклично пока не появится связь. Потому что ездить так самому или просить кого-то ресетить вручную, ну не есть гуд.




Ответить с цитированием