  1. #38

    По умолчанию

    Добрый день!
    Работают у нас 3 автомата выдува пэт-бутылок(купленные). Время цикла 4-4.5 сек. Автоматика собрана на контроллере ОМРОН. И на всех для предвыдува пришлось поставить 2 геркона в параллель со смещением для увеличения длительности сигнала. У ФЕСТО есть ещё модель геркона с встроенной задержкой отключения в 13 мс, но сильно дороже и под заказ.
    На ПР200 делал автоматику для полуавтомата выдува, но там совсем другие скорости. Предвыдув сначала делал тоже по задержке от момента начала опускания штоков, но потом пришлось все равно поставить геркон по просьбам операторов (говорят так лучше настраивать качество бутылки).