Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
А какое время цикла программы получилось? Это время должно же быть меньше, чем время полного выдвижения штока пневмоцилиндра. Значит можно его ПРкой измерить. Затем таймером ton с временем уставка= время полного выдвижения штока пневмоцилиндра/2 от ftrig датчика верхнего положения включать дальнейшее выполнение техпроцесса.
Ну так ТС пока на этом и остановился:
Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
Пока остановился на TON от верхнего положения, сейчас механики тестируют, посмотрим что выйдет.
Только что выдержку эмпирически подберёт.