Доброго времени суток. Вопрос такой. Можно ли подключить NTC термистор на 10кОм к ПР200. К примеру такой NTC 10К.jpg
Доброго времени суток. Вопрос такой. Можно ли подключить NTC термистор на 10кОм к ПР200. К примеру такой NTC 10К.jpg
Добрый день.
Если мне не изменяет склероз, то вход ПР200 рассчитан на измерение сопротивления до 4кОМ.
Так что скорее всего нельзя.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
До 4кОМ это как? Дело в том, что NTC термистор на 10кОм, это когда эти 10кОм измерены при температуре 25 градусов цельсия temp-char-thermokon.pdf
В базе макросов, есть уже макрос для NTC Ссылка на макрос
В базе макросов, есть уже макрос для NTC Ссылка на макрос
Я так понимаю вопрос чисто теоретический, ПР200 никто в глаза не видел?!
Вообще-то ПР200 и 100 кОм измеряет, просто погрешность измерения будет больше, насколько я понимаю?!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если высокая точность не нужна, то можно, есть простой макрос в базе, тут подробности были. Можно и точнее, но понадобиться эталон и подбор коэффициентов для чуть более сложной формулы, проще pt1000 все таки.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Да, Сергей Вы правы, беру свои слова обратно по поводу невозможности измерить выше 4000 ом никогда не использовал этот режим, судил по РЭ и возможностью настройки входа в ОЛ.
Мало того и более измеряет, проверил.Подключал переменник 220 кОм, замерял тестером большой разницы не заметил. В настройках входа в ОЛ диапазон 0-4000 фиксирован, по факту выдает значение фактически подключенного. Тогда в РЭ почему пишут 0-4000 ом?, тогда следовало бы указывать как то так: от 0 до 4ком с такой- то погрешностью, с 4-до 10 с такой-то. и т. д.
Последний раз редактировалось Sergej_; 19.03.2021 в 11:11.