Aleksei111 вам предлагают написать на ST (языке программирования) открытие сокета (вроде есть примеры на форуме) и посылать в этот БСР1 такие же запросы, как родное ПО или Мастер ОРС сервер и самостоятельно их разбирать потом.
з.ы. странно, щас еще раз гляну, вроде было там кроме 03 и 04 функции.
4.6 Код функции 17h - Read/Write 4X Registers .
А.4.2 Получение файла журнала по протоколу «MODBUS-СТРУНА+/TCP» Для получения файла журнала используется частный случай функции 0x14(Read File Records) протокола MODBUS.
Чтение журналов событий.
В принципе обе команды возможно из Extended Modbus (лень искать и проверять) а их мало кто вообще поддерживает.
МКОН несколько не тот вариант, у вас же на конце Ethernet (в режиме Modbus over TCP) а МКОН либо с Modbus TCP в RTU либо наоборот. Вам же нужен если пользоваться только стандартными функциями Ethernet-RS485 настроенный как клиент на БСР банально как удлинитель COM порта (ну если так рассматривать). и опрос со стороны ПЛК именно по RS485 порту. Это чтобы с бубном не танцевать.
Неужели нет ни у кого под рукой подобного, чтобы просто проверить и убедиться в работоспособности без покупки ?????




Ответить с цитированием