Показано с 1 по 10 из 69

Тема: цифровой вход не успевает отследить сигнал

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    опыта мало, мысли есть.....для начала попробуйте в сервисном меню пр200 посмотреть срабатывание входа, я так предполагаю, что если на экране ноль на единицу меняется, то пр200 датчик видит.......

    как все это выглядит мне конечно не понятно...смею предположить, на шток поставить металлическую пластину, которая будет проходить мимо индукционного датчика, длинной проходящей пластины подогнать время импульса, необходимое для входа пр200...

    из практики...как я понял в канавке на пневмоцелиндре стоит датчик, который ловит состояние штока, датчики от камоцци на фесто не работают...это я к чему...поискать датчик с более чувствительным элементом, как следствие импульс увеличится по времени....
    Видит не на экране, моргает светодиод- индикатор на самом датчике, вручную медленно двигаешь шток - проходит сигнал.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Видит не на экране, моргает светодиод- индикатор на самом датчике, вручную медленно двигаешь шток - проходит сигнал.
    Время фильтра какое установлено, это ключевой момент для быстрых сигналов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Время фильтра какое установлено, это ключевой момент для быстрых сигналов.
    На аналоговом входе сидит, сконфигеном как di. По умолчанию 0,01 стоит, не менял.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    На аналоговом входе сидит, сконфигеном как di. По умолчанию 0,01 стоит, не менял.
    10 мс, не мало, снизить до 1-2 мс и проверить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    10 мс, не мало, снизить до 1-2 мс и проверить.
    А это возможно? Вот цитата из РЭ: "Постоянная времени фильтра задается в секундах параметром «постоянная времени фильтра»
    для каждого входа отдельно (диапазон возможных значений: от 0,01 до 60 сек – с дискретностью
    0,001 сек)" Юрий ,а читаются ли за один цикл входа как дискр. так и аналоговые?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.03.2021 в 13:17.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А это возможно? Вот цитата из РЭ: "Постоянная времени фильтра задается в секундах параметром «постоянная времени фильтра»
    для каждого входа отдельно (диапазон возможных значений: от 0,01 до 60 сек – с дискретностью
    0,001 сек)" Юрий ,а читаются ли за один цикл входа как дискр. так и аналоговые?
    Да, я перепроверил в OwenLogic, действительно для AI нет возможности задать меньше значение, тогда остается вариант перебросить сигнал на обычный дискретный вход, если прибор =24В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да, я перепроверил в OwenLogic, действительно для AI нет возможности задать меньше значение, тогда остается вариант перебросить сигнал на обычный дискретный вход, если прибор =24В.
    Есть прибор с питанием 220В, при этом дискретные входа с питающим напряжением =24В, я к тому, что не прибор, а дискретные входы должны быть с питающим напряжением =24В!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да, я перепроверил в OwenLogic, действительно для AI нет возможности задать меньше значение, .
    С дискретным не экспериментировал, а с аналоговым пробовал на пр100 на простенькой программе (2 с копейками мс) измерять скорость падения напряжения в циклах от уровня 9в до 5, скорее всего по этой причине (я о мин.времени фильтра) даже при к.з считал 4 цикла. Если верить РЭ мин.длительность воспринимаемым дискретным вх 2 мс. как минимум плюс длит.цикла
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.03.2021 в 13:38.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Время фильтра какое установлено, это ключевой момент для быстрых сигналов.
    А длительность цикла, не ключевой ?И за сколько циклов считает с аналогового .

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А длительность цикла, не ключевой ?И за сколько циклов считает с аналогового .
    Если фильтр 10мс, то обычно ключевой все таки фильтр, если программа простая, а так да, и цикл и время фильтра влияют одинаково. Тут https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc показано влияние и времени цикла и фильтра.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 08:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •