Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Возможен любой вариант, бывают импульсы короче тех что может воспринять ПР, но это скорей всего не ваш случай, вы же его видите и дискретные входа быстрей с питанием =24В.

И, я так понимаю программа у Вас очень сложная(что касается входа), долго выкладывать?! Я предполагаю может датчик неверно подключили, структура выходного транзистора с открытым коллектором бывает разная.
Или джамперы не переключили для работы аналогового входа в дискретном режиме. Происходит включение выхода если задержать шток в точке срабатывания датчика?
Всю программу выкладывать смысла нет, перед запуском все сигналы проверялись, все видит. С подключением точно все хорошо, не первый раз. Первый раз столкнулся с таким коротким временем импульса, отсюда и вопрос.