Проблема решилась следующим образом. ТРМ148 сначала нужно настроить EasyGoТРМ148.
Эта программа автоматически определит правильные ВЭ для модификации 6.
Это будут ВЭ №1 и ВЭ №2 для 1 канала и ВЭ №5 и ВЭ №6 для 2 канала.
Затем при помощи конфигуратора ТРМ148 на среднем или полном доступе, кому как удобнее входим в программу настройки ТРМ148.
При открытии БУИМ №1 и БУИМ №2 будет такая картина, как на миниатюре.
Как я понял это просто косяк программы неправильно отображающий номера ВЭ и на работу ТРМ не влияющий.
Трогать и переписывать уже заданные ВЭ в данном конфигураторе нельзя.
После необходимых корректировок остальных настроек, ТРМ148 заработала в 2-х канальном режиме, ВЭ элементы обоих каналов, работали правильно, согласно алгоритма данной модификации.
На данный момент моя проблема настройки ВЭ исчерпана, хотя проблема с корректным отображением и настройкой ВЭ в конфигураторе ТРМ148 остаётся.
Единственно что ещё вызывает некоторое недоумение, так это некоторая заторможенность ТРМки.
При изменении аналогового сигнала на входе при помощи РЗУ-420 цифровое значение сигнала на табло ТРМ происходит с заметной задержкой несмотря на установку минимального времени обновления значения сигнала.




Ответить с цитированием