Тема: ТРМ251 нет плавного подхода к заданной температуре.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Red face схема

    Цитата Сообщение от Trantor78 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Тоже приобрел себе ТРМ251-Щ1.ТРР для своего ПВК на 135л., подводимая мощность 6кВт.
    ТРМ через две SSR-40DA управляет двумя тэнами по 3 кВт. на каждую SSR.
    Установил для своего термосопротивления PT100 в Sens - r.385, температура показывается правильно.
    Осталось провести - АНР.
    Хотел уточнить - мне достаточно установить те же параметры (Y0=65C \ Ydop=5C) и запустить - АНР?
    Если я правильно понял, то через какое-то время прибор сам подберет установки для плавного выхода на требуемую температуру технолога или все-таки надо будет подбирать ещё параметры ограничения накопления интегральной составляющей (I.min= и I.UPr=)?
    Задача такая же - научить прибор выводить котел на требуемую температуру с погрешностью 0.5С
    Заранее спасибо!
    Бодрого дня) а схемой не поделитесь!? Собирали на твердотельных реле!?) Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Камрады, всем доброго дня!
    Подскажите, что делать, перечитал уже эту тему и все +\- относящиеся вдоль и поперек, но никак не могу добиться адекватной работы прибора.
    Имеется:
    - ТРМ251 ТРР для управления твердотельными реле
    - трехфазное твердотельное реле
    - ПВК 50л
    - тэн 6кВт
    четвертый день гоняю автонастройку, играюсь i.min & i.UPr, грею воду в котле )))
    Ставил заводские настройки в него, запускал автонастройку, потом грел, делил (как писали выше) i.min & i.UPr - в результате получается практически идеально выходить на заданную уставку - у меня первая 45градусов, но оооооооооочень долго (1ч30м), если с небольшим (около 0.5-0.7 градусов) залетом вперед, то греет 1ч09м.
    При этом i.min =-15, i.UPr=7.
    Подскажите, что можно сделать, чтобы прибор быстрее выходил на уставку?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bobrpower Посмотреть сообщение
    Камрады, всем доброго дня!
    Подскажите, что делать, перечитал уже эту тему и все +\- относящиеся вдоль и поперек, но никак не могу добиться адекватной работы прибора.
    Имеется:
    - ТРМ251 ТРР для управления твердотельными реле
    - трехфазное твердотельное реле
    - ПВК 50л
    - тэн 6кВт
    четвертый день гоняю автонастройку, играюсь i.min & i.UPr, грею воду в котле )))
    Ставил заводские настройки в него, запускал автонастройку, потом грел, делил (как писали выше) i.min & i.UPr - в результате получается практически идеально выходить на заданную уставку - у меня первая 45градусов, но оооооооооочень долго (1ч30м), если с небольшим (около 0.5-0.7 градусов) залетом вперед, то греет 1ч09м.
    При этом i.min =-15, i.UPr=7.
    Подскажите, что можно сделать, чтобы прибор быстрее выходил на уставку?
    Добрый день!
    Рекомендую написать в тех. поддержку на support@owen.ru.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bobrpower Посмотреть сообщение
    Камрады, всем доброго дня!
    Подскажите, что делать, перечитал уже эту тему и все +\- относящиеся вдоль и поперек, но никак не могу добиться адекватной работы прибора.
    Имеется:
    - ТРМ251 ТРР для управления твердотельными реле
    - трехфазное твердотельное реле
    - ПВК 50л
    - тэн 6кВт
    четвертый день гоняю автонастройку, играюсь i.min & i.UPr, грею воду в котле )))
    Ставил заводские настройки в него, запускал автонастройку, потом грел, делил (как писали выше) i.min & i.UPr - в результате получается практически идеально выходить на заданную уставку - у меня первая 45градусов, но оооооооооочень долго (1ч30м), если с небольшим (около 0.5-0.7 градусов) залетом вперед, то греет 1ч09м.
    При этом i.min =-15, i.UPr=7.
    Подскажите, что можно сделать, чтобы прибор быстрее выходил на уставку?
    Я бы предпочёл сделать на ПР200 с транзисторными выходами, цена не больше, но возможностей и удобства пользования(например программу технолога задать) гораздо больше:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2021 в 12:21.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Устройство плавного пуска ДА на ТТР и ПР200
    от sea в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 12:13
  2. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 07:17
  5. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12