Порт на СП 307 использовать Download или PLC? Самое интересное что рядом окно с "Счетчик ПР" и там я свободно могу поменять уставку и она поменяется моментально, подключен ПР 200 (адрес 8) по RS-485 2-х проводной, на той же линии что и ТРМ 136 (адрес 16), на этой же линии сидит МУ110 (адрес 24) и так же прекрасное работает на включение и выключениекакая-то непонятка. И еще заметил что после того как первый раз поменял формат цифрового дисплея с Float на Dec у меня перестали реагировать индикаторы которые я дублирую с ТРМ136 по адресам 0х0 и 0х1 (состояние ВУ1 и ВУ2), и стала падать температура вне зависимости от уставки, поменял на Float повторно залил на СП 307 проект температура начала расти но пропала индикация )) пол дня боролся с выводом индикации, в итоге она каким-то чудом заработала. Сейчас в проекте дисплеи ввода в формате Dec, чисто знаков 2, дробная часть 0, на этом "танцы" с бубном на сегодня закончились
![]()





какая-то непонятка. И еще заметил что после того как первый раз поменял формат цифрового дисплея с Float на Dec у меня перестали реагировать индикаторы которые я дублирую с ТРМ136 по адресам 0х0 и 0х1 (состояние ВУ1 и ВУ2), и стала падать температура вне зависимости от уставки, поменял на Float повторно залил на СП 307 проект температура начала расти но пропала индикация )) пол дня боролся с выводом индикации, в итоге она каким-то чудом заработала. Сейчас в проекте дисплеи ввода в формате Dec, чисто знаков 2, дробная часть 0, на этом "танцы" с бубном на сегодня закончились
Ответить с цитированием