  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Чтобы не плодить темы продолжу тут.
    Вывел на СП 307 показания с ТРМ 136, хочу добавить изменение уставки. Добавил "цифровой ввод" с параметрами: PLC, адрес 16, регистр 4х17, тип Word, формат Float дальше мониторинг PLC, адрес 16, регистр 4х19. Пробую онлайн эмуляцию, изменяю уставку в эмуляторе всё работает (проверил через OPC сервер что все значения поменялись, так же попробовал поменять значение в самом OPC-сервере - значения корректно поменялись на ТРМ 136), заливаю на панель и в панели уже не меняется
    Что я делаю не так?
    Добрый день.
    Формат должен быть Dec, а не Float. И обратите внимание на параметр 4x16 (положение десятичной точки) - от него будет зависеть порядок значения, которое надо будет вводить в 4x17.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Параметр 4х16 установлен 0, в цифровом вводе формат Dec, разрядность 3 знака, дробная часть 0. Не хочет с СП 307 изменять уставку и всё или необходимо установить разрядность 2 знака?

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Во вложении скриншоты настроек цифрового ввода и данных которые видит OPC-сервер
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg TRM136.JPG (23.3 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg 307.1.JPG (40.3 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg 307.2.JPG (40.0 Кб, Просмотров: 8)

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Во вложении скриншоты настроек цифрового ввода и данных которые видит OPC-сервер
    Мы провели эксперимент с теми же настройками, что и у вас - все работает корректно.
    Возможно, у вас вообще нет связи между панелью и ТРМ?
    Рекомендую проверить сетевые настройки обоих устройств (скорость, четность и т.д.) и распиновку кабеля связи.

    Для контроля наличия обмена можно считать с ТРМ измеренное значение на первом входе: 3x0, тип DWORD, формат Float.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Но самое интересное что на СП 307 данные отображаются. Изменяю уставку на ТРМ 136 и данные в поле "уставка" тоже изменяется. Но когда хочу с СП 307 поменять то ничего не меняется
    Изображения Изображения

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Но самое интересное что на СП 307 данные отображаются. Изменяю уставку на ТРМ 136 и данные в поле "уставка" тоже изменяется. Но когда хочу с СП 307 поменять то ничего не меняется
    Предоставьте завтра доступ по TeamViewer, пожалуйста.
    Предварительно потребуется подключить панель к ПК по RS-485 или RS-232.

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Предоставьте завтра доступ по TeamViewer, пожалуйста.
    Предварительно потребуется подключить панель к ПК по RS-485 или RS-232.
    Порт на СП 307 использовать Download или PLC? Самое интересное что рядом окно с "Счетчик ПР" и там я свободно могу поменять уставку и она поменяется моментально, подключен ПР 200 (адрес 8) по RS-485 2-х проводной, на той же линии что и ТРМ 136 (адрес 16), на этой же линии сидит МУ110 (адрес 24) и так же прекрасное работает на включение и выключение какая-то непонятка. И еще заметил что после того как первый раз поменял формат цифрового дисплея с Float на Dec у меня перестали реагировать индикаторы которые я дублирую с ТРМ136 по адресам 0х0 и 0х1 (состояние ВУ1 и ВУ2), и стала падать температура вне зависимости от уставки, поменял на Float повторно залил на СП 307 проект температура начала расти но пропала индикация )) пол дня боролся с выводом индикации, в итоге она каким-то чудом заработала. Сейчас в проекте дисплеи ввода в формате Dec, чисто знаков 2, дробная часть 0, на этом "танцы" с бубном на сегодня закончились

  8. #48

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Индикация у ПР200
    от bosch в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 08:10
  2. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  3. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 18:22
  4. СП-270. Цветовая индикация
    от emopwnz в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 17:11
  5. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •