Параметр 4х16 установлен 0, в цифровом вводе формат Dec, разрядность 3 знака, дробная часть 0. Не хочет с СП 307 изменять уставку и всё или необходимо установить разрядность 2 знака?
Во вложении скриншоты настроек цифрового ввода и данных которые видит OPC-сервер
Мы провели эксперимент с теми же настройками, что и у вас - все работает корректно.
Возможно, у вас вообще нет связи между панелью и ТРМ?
Рекомендую проверить сетевые настройки обоих устройств (скорость, четность и т.д.) и распиновку кабеля связи.
Для контроля наличия обмена можно считать с ТРМ измеренное значение на первом входе: 3x0, тип DWORD, формат Float.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Но самое интересное что на СП 307 данные отображаются. Изменяю уставку на ТРМ 136 и данные в поле "уставка" тоже изменяется. Но когда хочу с СП 307 поменять то ничего не меняется
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Порт на СП 307 использовать Download или PLC? Самое интересное что рядом окно с "Счетчик ПР" и там я свободно могу поменять уставку и она поменяется моментально, подключен ПР 200 (адрес 8) по RS-485 2-х проводной, на той же линии что и ТРМ 136 (адрес 16), на этой же линии сидит МУ110 (адрес 24) и так же прекрасное работает на включение и выключение какая-то непонятка. И еще заметил что после того как первый раз поменял формат цифрового дисплея с Float на Dec у меня перестали реагировать индикаторы которые я дублирую с ТРМ136 по адресам 0х0 и 0х1 (состояние ВУ1 и ВУ2), и стала падать температура вне зависимости от уставки, поменял на Float повторно залил на СП 307 проект температура начала расти но пропала индикация )) пол дня боролся с выводом индикации, в итоге она каким-то чудом заработала. Сейчас в проекте дисплеи ввода в формате Dec, чисто знаков 2, дробная часть 0, на этом "танцы" с бубном на сегодня закончились
Используйте PLC.Порт на СП 307 использовать Download или PLC?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk