Я предвидел вопросы типа, а зачем это надо ???
В данном конкретном случае: Экономия в два раза по входам и выходам, больше никаких явных преимуществ не ждите.

Я реализовал подобное устройство на троичной логике в виде пожарной сигнализации
По заданию у меня на каждый шлейф установлен "ключ" определяющий режим работы: "ручной" (проверка работы датчиков), "отключён" (выведен из охраны), "автомат" (поставлен под охрану)
При большом количестве ключей (15-30) уже начинаешь задумываться.

По заданию для включения сигнализации необходимо срабатывание двух и более пожарных датчиков, если сработал один датчик - сигнал считается не достоверным. При этом требуется показать что один датчик сработал.
При большом количестве шлейфов (15-30) снова начинаешь задумываться.

По сути реализовано обычное программируемое реле с жёсткой аппаратной логикой, ни о каком OwenLogic с гибкой логикой говорить не приходиться.

Если по мнению "экспертов" троичная логика не востребована и существенная экономия по аппаратным ресурсам не требуется, то у меня аргументов к сожалению нет.