Здравствуйте!
Панель ВП110 подключена к ПЛК 210 по Ethernet у них общее питание +24В.
В СОСЕДНЕМ шкафу установлен ПЧ мощностью 4 кВт.
При включении вращения привода на ПЧ соседнего шкафа, тачпад ВП110 "сходит с ума" нажатия происходят не в том месте где произошло касание, появляются ложные касания и т.п.
С сенсорными панелями с резистивным входам такого не происходило даже при работе в одном шкафу.
Разъём питания ВП110 отключать пробовал, не помогло. То есть при работе от встроенной АКБ то-же самое.
Есть какие-то настройки по изменению чувствительности тачпада или какие-то другие способы "успокоить" тачпад.
Разносить шкафы - не вариант. Понаставить фильтров на ПЧ можно, но где гарантия что поможет? С фильтра в какой цепи начать?