  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Панель ВП110 подключена к ПЛК 210 по Ethernet у них общее питание +24В.
    В СОСЕДНЕМ шкафу установлен ПЧ мощностью 4 кВт.
    При включении вращения привода на ПЧ соседнего шкафа, тачпад ВП110 "сходит с ума" нажатия происходят не в том месте где произошло касание, появляются ложные касания и т.п.
    С сенсорными панелями с резистивным входам такого не происходило даже при работе в одном шкафу.
    Разъём питания ВП110 отключать пробовал, не помогло. То есть при работе от встроенной АКБ то-же самое.
    Есть какие-то настройки по изменению чувствительности тачпада или какие-то другие способы "успокоить" тачпад.
    Разносить шкафы - не вариант. Понаставить фильтров на ПЧ можно, но где гарантия что поможет? С фильтра в какой цепи начать?
    Последний раз редактировалось alexander.kinsfator@gmail.com; 19.02.2021 в 10:12.

Похожие темы

  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •