Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Не хочу плодить темы и у меня такой вопрос.
Как я могу сделать чтобы при чтении СП307 регистра с МВ210 4х4064.0 зуммер звучал 2 секунды? Сделал индикатор на СП307 при значении регистра 4х4064.02 - зеленый, при 4х4064.00 - красный. Вот хочу чтобы при переключении на регистр "красного" включался внутренний зуммер на 2 секунды.
Добавил в проект "зуммер" с регистром 4х4064.00 (однократно) и результата нет.
Добрый день.
Посмотрите пример.
В нем для тестов бит PSB256 инвертируется каждые 10 секунд, при переходе 1--->0 на 2 секунды включается зуммер.

https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...sec_buzzer.txp