  1. #1

    По умолчанию

    добрый день.
    ПЛК 210 все поля переменной stNetwork равны нулю хотя сетка в конфигураторе настроена и работает. Был проект под СПК в нем заменил устройство на 210й может по этому?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    добрый день.
    ПЛК 210 все поля переменной stNetwork равны нулю хотя сетка в конфигураторе настроена и работает. Был проект под СПК в нем заменил устройство на 210й может по этому?
    Добрый день.
    Узел network присутствует только в СПК1хх [M01]. (см. описание таргет файлов - стр.15)
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    ПЛК 200. Подключаю массомер Эмис Масс 260 по Modbus RTU 9600 8N1. 2 массомера. 1 подключился только с терминальными резисторами 120 Ом на каждой стороне (На ПЛК и на Эмис). Со вторым нет связи. С компьютером через переходник обмен идет. Посоветуйте что можно сделать.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,300

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    ПЛК 200. Подключаю массомер Эмис Масс 260 по Modbus RTU 9600 8N1. 2 массомера. 1 подключился только с терминальными резисторами 120 Ом на каждой стороне (На ПЛК и на Эмис). Со вторым нет связи. С компьютером через переходник обмен идет. Посоветуйте что можно сделать.
    Для начала включить подтяжку (в узле LeftSide).

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для начала включить подтяжку (в узле LeftSide).
    Пробовал не помогает.

  6. #6

    По умолчанию

    И как это не смешно, но убедиться, что вы витой парой их подключаете. А то и такое встречается периодически, когда обычным кабелем цепляют.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    И как это не смешно, но убедиться, что вы витой парой их подключаете. А то и такое встречается периодически, когда обычным кабелем цепляют.
    Расстояние 4 метра. Через переходник с компьютером по тому же кабелю связывается. Думаю дело не в кабеле. Хотя....

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    На установке МКЭШ 2х2х1 24+RS485

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •