Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Задержка при опросе СПК110 модулей

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Станислав2988 Добро пожаловать в мою любимую тему оптимизации опроса.
    1. Выдранную витую пару надо по любому заменить на нормальный кабель с экраном.
    2. Модуль AI не на что не влияет - для Modbus это просто ещё одно устройство
    3. Тормоза будут связаны с тем, насколько быстро CodeSys опрашивает устройства. Чем их больше, тем больше и время реакции.
    Уменьшить его можно:
    а) Уйти от библиотек модулей (они упрощают настройку, но увеличивают время опроса) и вручную добавить их как Modbus-Slave устройства и руками задать нужные их регистры для опроса (причём лучше опрашивать их подряд одним запросом, чем на один регистр слать один запрос).
    б) Заморочиться с нестандартными способами опроса (библиотеки OwenCommunication или аналогичные).
    в) Проверить, какое время выполнения у задач в ПЛК. А то вдруг там сама задача тормозная ещё...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Станислав2988 Добро пожаловать в мою любимую тему оптимизации опроса.
    1. Выдранную витую пару надо по любому заменить на нормальный кабель с экраном.
    2. Модуль AI не на что не влияет - для Modbus это просто ещё одно устройство
    3. Тормоза будут связаны с тем, насколько быстро CodeSys опрашивает устройства. Чем их больше, тем больше и время реакции.
    Уменьшить его можно:
    а) Уйти от библиотек модулей (они упрощают настройку, но увеличивают время опроса) и вручную добавить их как Modbus-Slave устройства и руками задать нужные их регистры для опроса (причём лучше опрашивать их подряд одним запросом, чем на один регистр слать один запрос).
    б) Заморочиться с нестандартными способами опроса (библиотеки OwenCommunication или аналогичные).
    в) Проверить, какое время выполнения у задач в ПЛК. А то вдруг там сама задача тормозная ещё...
    Почему-то сильно тормозил опрос ПЧВ, при переводе его на другой com порт СПК, быстродействие увеличилось в разы

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Станислав2988 Добро пожаловать в мою любимую тему оптимизации опроса.
    1. Выдранную витую пару надо по любому заменить на нормальный кабель с экраном.
    Хм. Сам по себе rs485 считается довольно помехозащищённым. Посему вопрос - использование экранированных кабелей чем оправдано? Второй - чем Вас не устраивает вырванная пара, что она теперь не может выполнить свою прямую задачу?

Похожие темы

  1. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  2. Настройка связи модулей с СПК110
    от Toschka в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 11:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 22:43
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 16:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •