Сообщение от
Ревака Юрий
На самом деле для 50М для получения такой погрешности разница в сопротивлении должна быть около 4.2 Ом, но так как значение в меньшую сторону, возможно что-то не так настроено, так как если провода подводящие длинные, то погрешность должна быть в +, опишите по точнее установку, длина, маркировка датчика, можно измерить сопротивление мультиметром при этом, и сравнить с тем что меряет ПР200.