Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли на ПР200 решить следующую задачу. Нужно передать значение в формате с плавающей запятой из одной сети Modbus в другую сеть Modbus. Причём ПР200 должно быть в обоих сетях слэйвом. В первой сети происходит запись переменной, а во второй сети - чтение данной переменной. Соответственно реле должно иметь два порта RS485.
Запросто!
Сетевые переменные в обоих слейвах ПРки находятся в одной и той же физической памяти, т.е. являются зеркалом друг друга.
Даже программировать ничего не надо.
Достаточно создаёте список переменных в одном слейве.