Цитата Сообщение от Papagun78 Посмотреть сообщение
У меня работает связка ПР200 + Weintek MT8100iE. Подбирал протокол в панели долго, но нашёл единственный рабочий. В панели ставь режим RTU (Hex addressing), регистры указывай в 16тиричной системе БЕЗ смещения. Это 100% рабочие настройки. Если не заработает - смотри настройки сети, в панели они сбрасываются на умолчание при любом телодвижении с настройками, нужно следить за этим. Если нет - смотри целостность кабеля и правильность распайки. Повторяю: связка работает при указанных сетевых настройках.
я долго мучался... но оказалось A - B попутал...
итого работает в ПР200 - 9600 8N1 в HMI в порт COM2 пины 1 и 2 ... 1=B 2=А
в панельке ПЛК MODBUS RTU (Adjustable) адреса 512 и далее .... если бит то панельке 3х512.0 а в ПР200 достаю 0 бит из 512 слова
пример елсли что вышлю