    Цитата Сообщение от farta Посмотреть сообщение
    Это код для автоматического перехода на главный экран визуализации только после успешной авторизации. Раньше всё работало как часы, почему только сейчас начались эти коллизии. Подскажите тогда пожалуйста, как корректно написать код, чтобы кодесис не ругался. Раньше я добавлял это действие через конфигурацию задач, но через него работает не так. Может где-то есть пункт "выполнить действие после авторизации", или как тогда это можно исполнить кодом? Заранее спасибо.
    Я уверен, что оно и раньше (с тех пор, как имена пользователей стали числами) работало не "как часы" - просто, видимо, вы этого не замечали.

    Ваша проблема связана с тем, что вы используете системную переменную CurrentUserName в коде программы.

    См. информацию из документа про визуализацию (примечание):

    25-12-2020 13-29-35.png

    Это код для автоматического перехода на главный экран визуализации только после успешной авторизации
    См. пример:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312297

    Или можно сделать на базе другого примера, который я выкладывал на прошлой странице:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post344838

Похожие темы

  1. Редактирование заголовка таблицы.
    от Yuri_Iv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 12:43
  2. ПЛК 73 редактирование уставки
    от Artemid в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 10:58
  3. Редактирование отчетов
    от MTven в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 11:03
  4. Библиотек НЕТ!
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:34
  5. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 14:04

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •