    По умолчанию

    А недавно было может скорей зависание, так как температура по всем каналам измерения зависли и не менялись пока не перегрузили по питанию.
    Реальные температуры на тот момент были намного выше. В этом случае код ошибки не может быть выдан.

    1. Блок преобразования кода ошибки из 44444 в 4.
    2. Блок усреднения измеренного значения.
    3. Блок обработки ошибки. При ошибки выдает на выход "666". Для остановки котла по перегреву. Простенькая, но действенная защита по перегрева.

    Сейчас на объектах меняем ПРМ на МВ110-8А с заменой естественно программы в ПР200.