У меня в программе на ПР200 при поступлении любого кода ошибки с ПРМ3, на экран ПР200 с далее на СПК выводится значение "666". Типа, датчик неисправен и ищите повреждение.
Я не мог предположить, что возможна такая ситуация, что не сам датчик поврежден, а прибор будет тупить. Сейчас я доработал программу и в отдельном экране выводится конкретный код ошибки, но передать программу на объект сейчас нет возможности. Есть видео, снятое на котельной, там все 3 датчика показывают "666". Будет доп.инфа, сообщю. Но в следующих шкафах управления ПРМ3 применять не будем. Это точно. На следующей неделе еду в Амурскую область переделывать 3 шкафа менять на модуль 8А.