С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Все ПР-ки находятся сейчас далеко и самому не получится контролировать, но завтра доработаю программу для контроля связи ПР200 с ПРМ3.
А в самом доп. модуле может канал измерения может зависать? Или это связь между ПР200 и ПРМ3 пропадает?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ну хорошо, я сделаю контроль связи с ПРМ. И что дальше? Нет связи!!! Каким образом я должен востановить связь?
Кроме контроля связи ничего больше не нет. Была бы команда на рестарт ПРМ, например, то можно было бы перегрузить модуль.
А вообще, почему ПРМ виснет? Еще на другом объекте такая же ситуация. Из трех термодатчиков - два не выдавали данные.
Сброс только по питанию не менее 30 сек.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
По Датчикам: 2 датчика 50М и один датчик PT100. Все датчики подключены по 3-х проводке, для этого и применили ПРМ.
Такое уже происходит на 3-й котельной. Из-за низкой квалификации операторов котельной, получить внятные данные, что произошло нет.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
У меня в программе на ПР200 при поступлении любого кода ошибки с ПРМ3, на экран ПР200 с далее на СПК выводится значение "666". Типа, датчик неисправен и ищите повреждение.
Я не мог предположить, что возможна такая ситуация, что не сам датчик поврежден, а прибор будет тупить. Сейчас я доработал программу и в отдельном экране выводится конкретный код ошибки, но передать программу на объект сейчас нет возможности. Есть видео, снятое на котельной, там все 3 датчика показывают "666". Будет доп.инфа, сообщю. Но в следующих шкафах управления ПРМ3 применять не будем. Это точно. На следующей неделе еду в Амурскую область переделывать 3 шкафа менять на модуль 8А.
Это очень похоже на "Коды неисправностей AI", когда Величина вышла за пределы диапазона,который может измерить АЦП, под код отводится 5 разрядов, возможно Вы наблюдаете как раз часть этого когда, или код 666 это самостоятельно организованный механизм в логике? В общем понятно, нужно разбираться в проблеме, пока только предположения.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ