    Цитата Сообщение от Evgeny.Syromyatnikov Посмотреть сообщение
    А в процессе разработки и отладки он должен быть в другом положении?
    Он, по-моему, должен быть всегда в "Работе".

  2. #2

    По умолчанию

    Переключил - не помогло.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeny.Syromyatnikov Посмотреть сообщение
    Переключил - не помогло.
    чему именно не помогло?

    не опрашивает по modbusTCP?
    а modbusRTU опрашивает?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Горелый2 Посмотреть сообщение
    чему именно не помогло?

    не опрашивает по modbusTCP?
    а modbusRTU опрашивает?
    Все подключения по Modbus TCP
    Состояние входов он видит.
    Состояния выходов на тех же девайсах записать не может. То есть на выход вписано значение, но в девайс не попадает.

    Не помогло переключение тумблера режима в положение «работа»

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeny.Syromyatnikov Посмотреть сообщение
    Все подключения по Modbus TCP
    Состояние входов он видит.
    Состояния выходов на тех же девайсах записать не может. То есть на выход вписано значение, но в девайс не попадает.

    Не помогло переключение тумблера режима в положение «работа»
    возможны варианты.
    я бы предложил, сначала, подключиться к контроллеру программой putty в формате Raw по порту 31550. после чего нажав английскую букву " о" и клавишу " энтер" запустить показ посылок modbus
    тем самым увидеть, какие же посылки посылает контроллер и что ему отвечают модули. и вот уже эти посылки сравнить на всякий случай с РЭ.

  6. #6

    По умолчанию

    Интересный режим.... но спамит страшно, ориентировочно 1-2 тысячи строк в секунду
    не очень понимаю что там надо искать, на всякий случай забульбенил крайние сто тысяч строк в файл
    Подскажите: что искать и где потом читать в РЭ?

    cut.txt

    выдержка из файла
    в моменты попыток изменения параметров выходов вылезает множество строк с текстом "err=115"

    -> (task=12 dt=20 c=21(21)) 83 7E 00 00 00 0F 01 03 0C 50 62 43 D0 B4 DD 43 CF 4C 08 43 CE
    79497872:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 83 7F 00 00 00 06 01 03 14 D8 00 02 -> (task=12 dt=14 c=13(13)) 83 7F 00 00 00 07 01 03 04 F8 D5 42 47
    79497898:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: 83 80 00 00 00 06 01 04 00 33 00 01 -> (task=12 dt=10 c=11(11)) 83 80 00 00 00 05 01 04 02 00 00
    0ModbusTCP readex 192.168.254.173
    79497932:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: E0 E0 00 00 00 06 01 03 0F A0 00 02 -> (task=12 dt=11 c=13(13)) E0 E0 00 00 00 07 01 03 04 D7 70 40 52
    79497956:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: E0 E1 00 00 00 06 01 03 0F E0 00 01 -> (task=12 dt=16 c=11(11)) E0 E1 00 00 00 05 01 03 02 00 20
    0ModbusTCP readex 192.168.254.174
    79497997:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: D1 50 00 00 00 06 01 03 00 33 00 01 -> (task=12 dt=12 c=11(11)) D1 50 00 00 00 05 01 03 02 00 00
    0ModbusTCP readex 192.168.254.245
    79498029:res=12 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=12: F0 71 00 00 00 06 01 02 00 00 00 08 -> (task=12 dt=21 c=10(10)) F0 71 00 00 00 04 01 02 01 18
    0ModbusTCP write 192.168.254.171
    79498111:res=17 err=115 Task=12 iTimeout=1000 len=17: 83 81 00 00 00 0B 01 10 01 D6 00 02 04 00 00 00 00 715329529 [2020-12-03T22:04:58.000Z] |-1423354752|:In file opcua_p_socket.c at line 1418: <-- "P_Select" = 0x00000001 (GOOD).
    детализация IP адресов:
    .146 - Monokot OPC server
    .171 - МЭ210-701
    .172 - ПЛК110
    .173 - МВ210-101
    .174 - МК210-311
    .245 - Siemens LOGO!
    .246 - Siemens S7-1200
    Последний раз редактировалось Evgeny.Syromyatnikov; 04.12.2020 в 01:19. Причина: дописал адресацию

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •