Ну наверное можно будет попробовать такое https://m.habr.com/ru/post/117320/
Ну наверное можно будет попробовать такое https://m.habr.com/ru/post/117320/
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Да, еще такой момент: когда подключаюсь к двум портам одновременно - на одном контроллеры, на другом комп визуализации, то программа начинает тревоги выдавать, периодически теряя связь с опрашиваемыми контроллерами. Т.е. не тянет ПЛК запросы одновременно по портам 1-3. Если подключиться к ПЛК в один порт через коммутатор, то всё нормально работает и успевает и визуализация и опрос.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Добрый день,
а можноли в веб-интефесе контроллера через терминал отправить команду на устройство по modbus?
Добрый день.
Речь, видимо, об отладке?
Если порт не используется в CODESYS - то это можно сделать.
С помощью утилиты stty нужно установить настройки COM-порта, а дальше, например, выполнить
где modbus_request_file - путь к файлу, в котором сохранен дамп нужного запросаКод:echo "$(cat modbus_request_file)" > /dev/ttyS*
* - значение идентификатора порта из CODESYS (отображается на вкладке Device - Информация), уменьшенное на единицу - т.е. будет /dev/ttyS4 для RS-485-1 и т.д.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 26.11.2020 в 07:58.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как наладить связь между ПЛК 210 и MasterScada 4D путем протокола MQTT, используя облачные сервисы, например, http://www.mqtt-dashboard.com/ или на OwenCloud? Заранее спасибо!
Добрый день.
Через OwenCloud не получится - там MQTT не поддержан.
Через облачные брокеры типа http://www.mqtt-dashboard.com/ - получится.
Вот пример по работе с MQTT в CODESYS V3.5:
https://youtu.be/3AGJbDp0aaU
По настройке MQTT в MasterSCADA 4D, к сожалению, проконсультировать не могу.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброго времени суток! Скажите, а можно на ПЛК210 поднять VNC сервер? Т.е. подключиться к WEB визуализации с помощью VNC клиента.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk