Похоже есть ошибка в работе ПР100 при передаче переменной float по модбас в режиме slave.
Имеется:
ПР100-24.1208.03.01. Версия ПО прибора V3.05
OWEN Logic Версия 1.17.
Суть ошибки:
Интерфейс прибора RS-485 настроен в режим Slave
Изменение порядка следования байт и регистров в настройках прибора
(Настройка прибора -> Интерфейсы -> RS485, Слот 1, Slave -> Сам, 16)
не влияет на порядок байт и регистров, актуально передаваемых в линию связи.
Это можно проверить следующим образом:
1. Подключить прибор к PC c ModbusOPC Universal Modbus Server
2. Изменять порядок следования байт и регистров в настройках прибора и с помощью сервера наблюдать на изменение или не изменение принятой переменной типа FLOAT.
При этом перестановку байтов в настройках сервера не менять.
Как показывает данный тест, принятая переменная не изменяется при изменении порядка следования байт и регистров в приборе.
Alex469 это не ошибка, просто для слейва эти настройки не действуют, только для мастера
По уму, при слейве чекбоксы должны быть не активны.
Не планируется ли добавить ключ защиты как на ПР200 и ПР102?
Ижевск
И ещё один вопрос, почему нельзя сменить целевую платформу программы для модели без RS-485 на модель с RS-485? =\
Ижевск
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Но платформа же одна, в ПР200 и ПР102 можно просто добавлять и удалять RS-485 в программе, а тут программу пришлось заново делать, хоть и мелкую. Мелочь, а неприятно и неожиданно.
Ключ для ПР200 на скриншоте:
124124.png
Ижевск
В ПР200 можно было увеличивать изменять интерфейсов с помощью интерфейсных плат.
В ПР100 такой возможности нет. Поэтому количество интерфейсов жестко разделено по модификациям.
Вариант решения: упаковать программу в макрос и импортировать макрос в новый проект.
Вопрос по ключу на ПР100: Такая функция должна быть и на ПР100. Спасибо! Постараемся добавить в одном из ближайших релизов.