Полоса прокрутки не показывается, если в Менеджере визуализации стоит галочка Поддержка мультикасания.
Вам надо ее отключить.
Полоса прокрутки не показывается, если в Менеджере визуализации стоит галочка Поддержка мультикасания.
Вам надо ее отключить.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите, пожалуйста по настройке доступа к визуализации через wan порт. В мастере настройки задал схему сетевых портов устройства №1 (3 lan + 1 wan). Задал wan адрес 192.168.0.180. Но ПЛК даже не пингуется, хотя комп с ним в одной подсети. А по lan связь есть всё отлично.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Снимал. Когда в wan забит статический адрес ПЛК перестаёт соединяться с кодесисом по порту lan! Находит контроллер при сканировании, но когда его выделяю и нажимаю ок, то возникает окно "Никакое устройство не отвечает на запрос поиска". Если отключить интерфейс wan то соединяется сразу.
Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 23.11.2020 в 18:11.
Нельзя использовать одинаковую подсеть в разных узлах![]()
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 23.11.2020 в 19:14.