turkish945 Ой.. это у тебя ОЧЕНЬ плохой подход. Как у Ардуинщика: мы накидаем, а потом как-нибудь накостылим. Кончится это тем, что из-за костылей всё будет тупить, тормозить, а потом надо будет всё заново переделать.
И с секундной задержкой ты что-то намутил. Пришли мне проект, а? (не архив, а .Project только). Я хоть гляну
Я не могу дать точный ответ, потому что мы не изучали ситуацию на таком уровне детализации - но, вероятно, проблема заключается в том, что из-за существенного количества запросов на запись (а часть из них, возможно, активирует сохранение параметров на flash - это происходит не мгновенно) - за время их обработки и к моменту перехода к обработке запроса на чтение битовой маски входов пользователь уже успевает убрать палец с кнопки.
Надо отметить две вещи:
1. Режим записи параметров (циклически/по изменению) должен осознанно выбираться разработчиком в рамках решения конкретной задачи.
2. Преимущество шаблонов - это удобство настройки. Они подходят для начинающих пользователей, которые испытывают трудности с ручным прописываем запросов.
По сравнению со стандартными компонентами CODESYS - опрос через шаблоны медленнее и занимает больше ресурсов контроллера.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 28.10.2020 в 20:12.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Открыли продажи модификации ПЛК210-04 - с универсальными аналоговыми входами (обычными, не быстрыми - быстрые будут в модификации ПЛК210-05):
https://owen.ru/news/new_plk210_04
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите пожалуйста, как на ПЛК210-2 отключить IPv6?
Параметры:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1,
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
отключают адреса ipv6 на интерфейсах. Как сделать, чтобы эти настройки сохранялись после перезагрузки ПЛК?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Лучше через Web-конфигуратор отключите (Сеть - Интерфейсы - Нужный интерфейс - Изменить - вкладка Дополнительные настройки, после редактирования нажать внизу кнопку Сохранить и применить).
18-11-2020 18-30-53.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Пробовал, но
[root@plc210 ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether e4:1e:0a:00:6f:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::e61e:aff:fe00:6f8d/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
и продолжает слушать
tcp 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 3394/dnsmasq
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 2085/dropbear
=======================================
Model
OWEN PLC210-02
Serial Number
84173200332099718
Architecture
ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
Firmware Version
plc210 1.2.0721.0832
Принято, я уточню этот вопрос.
Напишите, пожалуйста, какие проблемы создает включенный по умолчанию ipv6.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk